  • 通讯接口采集电偶温度如何采集?
  • [安装操作]
  • 问题:通讯接口采集电偶温度如何采集?本人在做一个采集温度的烙铁控制器,控制器本身有8段码显示温度值,现在想把此显示值采集到电脑上,用485通讯做,但是控制器本身没有通讯功能,如何做?有哪位大师指点一下谢谢了!
  • 回答:

    该问题暂时没有人回答问题哦~!

  • 18:03:03会员:大**【我要回答】已回复(0)
  • 台达PLC有这种指令吗,或怎样实现,谢谢
  • [安装操作]
  • 问题:我想用台达PLC让台达B2伺服用2个不同的速度走一个行程。电机一个行程转2圈,第1圈频率10KHZ,第2圈频率20KHZ,电机过程中不能停下来,只改变运行频率。台达PLC有这种指令吗,或怎样实现,谢谢。
  • 回答:

    该问题暂时没有人回答问题哦~!

  • 17:56:41会员:170****8372【我要回答】已回复(0)
  • 求教双向可控硅(晶闸管)发热问题?
  • [售后维修]
  • 问题:我用的耐压600V电流10A TO-220封装的晶闸管,直接用单片机控制1100W的热得快(接220V),但是才开始实验几秒就温度飙升,碰都碰不了,然后马上关了(不关估计塑料电路板都会融了)请问下最大功率(或有效电流值)控制在多少可以不让晶闸管烧掉,如果加小型散热片呢?
  • 回答:

    该问题暂时没有人回答问题哦~!

  • 12:19:24会员:152****0791【我要回答】已回复(0)
  • 请教冷启动与暖启动有什么区别?是如何运行的?
  • [售后维修]
  • 问题:请教冷启动与暖启动有什么区别?分别应用在什么情况下?是如何运行的?
  • 回答:

    在暖启动中,从程序开始处以系统数据和用户地址区的初始设置开始进行程序处理(非保持性定时器、计数器和位存储器复位)。保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至可以没有后备电池)。OB100中的程序执行一次然后循环程序开始执行。 ● 在冷启动中,执行OB1 中的第一个命令时,读取过程映像输入表,并处理STEP7 用户程序(也适用于暖启动)。删除工作存储器中由SFC 创建的数据块;剩余的数据块具有来自装入存储器的预置值。 复位过程映像和所有定时器、计数器和位存储器,不管它们是否具有保持性分配。OB102中的程序执行一次然后循环程序开始执行。 ● 在热启动中,在程序中断处重新开始执行程序(不复位定时器、计数器和位存储器)。在启动时所有数据(标志存储器、定时器、计数器、过程映像及数据块的当前值)被保持, OB101中的程序执行一次。然后程序从断点处(断电, CPU STOP) 恢复执行。这个“剩余循环”执行完后,循环程序开始执行。

  • 11:48:48会员:177****1760【我要回答】已回复(1)
  • 控制器的脉冲指令已经执行但是伺服电机还是不运转,如何处理?
  • [售后维修]
  • 问题:控制器的脉冲指令已经执行但是伺服电机还是不运转,如何处理?
  • 回答:

    你好,以下方法你可以试一下1,监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
    2,检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
    3,检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;
    4, 监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
    5,Run 运行指令正常;
    6,控制模式务必选择位置控制模式;
    7, 伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
    8,确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正
    常,检查机械系统。

  • 19:12:19会员:152****4903【我要回答】已回复(1)
  • 关于ABB定位器V18345-1010221001这种型号的一些问题?
  • [安装操作]
  • 问题:您好,我是三门峡电厂的。想跟您咨询点关于ABB定位器V18345-1010221001这种型号的一些问题:现我厂该机组的脱硫旁路烟气挡板的定位器用的正是该型号定位器,现在我们的想法是即使定位器接收的AO 4-20mA指令突然消失(比如该AO指令电缆断掉)能否实现旁路挡板门的全开?改造的时候,按照说明书将阀门的作用方式改为反作用,可是断掉AO 4-20mA指令为什么无法实现门的全开,是不是AO指令消失时定位器实现闭锁功能,将旁路挡板门保持在当前位置了?能否通过参数修改实现上面所要求的功能呢?望各位大侠赐教,谢谢!
  • 回答:

     德科蒙过程控制(武汉)有限公司是一家致力于工业自动化领域的高新型企业,公司销售贺德克(HYDAC),库伯勒(KUEBLER), 罗斯蒙特、横河川仪、霍尼韦尔、OMRON(欧姆龙)、TURCK(图尔克) 、B F(倍加福)、西克(SICK)、IFM(易福门),奥托尼克斯、SMC、WAGO万可等国内外四十多家知名品牌,产品涉及各种传感器,安全栅,总线模块、仪器仪表、变送器、变频器,可编程控制器 PLC、流体控制、液压气动阀门、电源等等……产品广泛应用于全国各地. 

    联系人:朱工

     电 话:13971495116

      QQ:1119454811



  • 19:08:24会员:239****7932【我要回答】已回复(1)
  • 如何解锁1200PLC功能块 如何解锁1200PLC功能块?
  • [安装操作]
  • 问题:如何解锁1200PLC功能块 如何解锁1200PLC功能块,是别人写的,里面有几个功能块设了密码。急啊,找了好久也弄不出来,麻烦各位大侠帮忙啊!
  • 回答:

    现在S7-1200还不能解开密码,密码是保护客户的知识产权,如果可以联系客户要密码或者自己根据工艺编写相应的功能块。 不过如果客户忘记程序密码了,可以通过下面方法清除密码。 可以通过一张存储卡来清除CPU内部的项目文件和密码,相关的方法如下: 使用存储卡清除CPU内部的项目文件和密码的方法如下: 1,将S7-1200设备断电 2,插入一张存储卡到S7-1200CPU上,存储卡中的程序不能有密码保护, 3,将S7-1200设备上电, 4,等S7-1200设备上电后,会将存储卡中的程序复制到内部的FLASH寄存器中,即执行清除!

  • 19:01:14会员:胡**【我要回答】已回复(1)
  • 用CPM2A的RS232与MPT5的RS232连接,需要改什么设置吗?
  • [安装操作]
  • 问题:现在所用的是CPM1A周边接口与MPT5周边接口连接,想改为用CPM2A的RS232与MPT5的RS232连接,需要改什么设置吗?另外想用电脑把MPT5的数据上传,需要改什么设置吗?
  • 回答:

    设置把两边的232口都设成hostlink协议,波特率9600 电缆" 2-3 3-2 9-9 和电脑连不需要什么设置,用232电缆连上,直接在mptst中上传画面.

  • 18:56:25会员:239****7932【我要回答】已回复(1)
  • 西门子变频器F021故障 变频器F021故障,I2T 是什么意思?
  • [售后维修]
  • 问题:西门子变频器F021故障 变频器F021故障,查找手册提示 I2T 监控超过极限值,更改电机对应的极限值,就不报警了,请问高手们, I2T 是什么意思?能不能具体解释一下!
  • 回答:

    F021电机过热保护,这是温度监控方面的故障。首先,较为准确的设定参数 P383(电机热时间常数)是可以避免F021误报的一个最有效的办法。I2T ,电机的电流平方值乘以时间,为电机热能的一个表征参数。在P383 数表中,列出了siemens常规电机的热时间常数,其他厂家的电机可以参考其数据。如果你确定你的电机电流不大,并没有过载或发热,就可以把P383参数适当加长。 另外,检查电机风机是否正常工作、通风是否良好也很有必要。个人建议是,如果你不是采用西门子的原装电机,那么此监控功能最好还是不用的好,以免产生不必要的报警误动作。关于I2t保护,曾经某些工程师建议屏蔽掉它,主要是因为它太间接了,用处不大。一般过载保护主要是靠对电流的限制和控制。靠I2t不够直接。在常规情况下,电机的绕组里都已经预先埋好了PT100或PTY之类的测温元件。然后在上位控制系统里(如PLC)去监测电机的温度,并做一些相关的数值显示和保护。单纯依靠变频器来监测电机温度的作法是越来越少了。我估计你应该也是具有上位控制系统的吧,那就直接把PT100的温度模拟量传给监控系统,取消变频器的温度监测报警。我们一向都是这样做的,方便、而且不容易误报警。如果设置参数P383=0,这样就可以屏蔽掉F021故障,以避免误报警引起的麻烦。

  • 18:22:47会员:170****8372【我要回答】已回复(1)
  • SCL指令不能执行或者执行的输出数据与预期不符合?
  • [售后维修]
  • 问题:SCL指令不能执行或者执行的输出数据与预期不符合?
  • 回答:

    你好 首先该指令是进制定标成BCD码的指令,也就是说输出结果是BCD码的,不再是进制的。然后在C和C+ 额参数设置,需要是BCD码的,并不是 0进制,再用MOV指令对其赋值的时候要直接用#后面加个对应的十进制数值的数据,而不是用&加十进制数值的数据,如果用了&,那系统会把该数据先进行 0进制到 进制的转换,然后把该结果作为BCD码来定标。如果 0进制到 进制的转换的结果不包含A-F的数据,那只是引起输出数值不正确,如果包含A-F的数据,该指令就会出错,完全不执行了。

  • 12:19:14会员:151****1583【我要回答】已回复(1)
  • omron c200h-cpu42断电拔过电池后,故障代码怎么清除?
  • [安装操作]
  • 问题:omron c200h-cpu42断电拔过电池后,出现0X00C0故障代码,软件提示为IO致命故障。用CXP错误清除器怎么也清除不了,请支援现在怎么清除故障代码?
  • 回答:

    你好,你说的清除故障代码拔电池后,故障代码是进入系统设置参数,可以把里面一个参数20的数据从0改为1,应该就可以了, 也可查看欧姆龙omron c200h-cpu42的资料,希望对你有所帮助!

  • 11:52:05会员:杜**【我要回答】已回复(1)
  • 求3UF7的DPV1使用方法!!!
  • [安装操作]
  • 问题:现手上有3UF7的PRO C型的电机保护器,现在想弄清楚DPV1的使用方法,我查了相关资料,DPV1的SAP服务包括SAP50、SAP51,但是具体怎么用我还是不清楚,请各位大侠指点一二,PROFIBUS的DPV0、DPV1的SAP服务有多少,这些服务的函数是什么结构的,在哪里可以找到SAP服务比较全的资料呢,谢谢
  • 回答:

    该问题暂时没有人回答问题哦~!

  • 09:26:36会员:胡**【我要回答】已回复(0)
  • 3WL 所用ETU 脱扣器 双延时设定是否具有?
  • [安装操作]
  • 问题:本人做船舶行业的,最近遇到一条船因上下级保护协调性分析需要找这样的一个脱扣器,可以自动设置2个长、短延时保护的时间,当正常供电时开关为上级,长延时、以及短延时设置的动作值需要比下级时间长,当反过来供电时,做为下级开关,长延时、以及短延时设置的动作值需要比上级级时间短,现求教有无这样的脱扣器?
  • 回答:

    该问题暂时没有人回答问题哦~!

  • 09:14:07会员:余**【我要回答】已回复(0)
  • 如何对EDS-408A进行设置?进行DIP跳线如何设置?
  • [安装操作]
  • 问题:使用六个MOXA 以太网交换机 EDS-408A组成一个光纤环网,如何对EDS-408A进行设置?进行DIP跳线如何设置?需要使用WEB Based对对EDS-408A进行设置吗?
  • 回答:

    EtherDevice? Swith EDS-408A/405A系列
    即插即用,Turbo Ring(自愈时间<300ms) 支持QoS, port-based VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3, RMON 侦测到异常状态时自动发出e-mail、Relay输出报警 方便使用的web-based设定及管理功能 -40 ~ 75℃ 的宽温操作温度 (-T 为宽温机型) 

  • 14:47:00会员:潘**【我要回答】已回复(1)
  • 蒸汽并网调节阀(球阀)共振问题,如何解决求教!
  • [其他问题]
  • 问题:公司一台蒸汽锅炉,满负荷80t/h,平时产出40bar蒸汽,汽包压力和官网的压差在2bar左右。蒸汽并网调节阀是球阀。蒸汽产量在60t以上,并网阀开度100%的时候喘振很厉害,阀门打手动降低开度至85-90%就好了,请问下各位大神,共振的原
  • 回答:

    蒸汽气压太高,球阀用大一号试一下!

  • 17:53:38会员:H**【我要回答】已回复(1)